问几个用万用表分辨220v转100v隔离变压器与自耦变压器的问题

[复制链接]

审判者

女装+着ぐるみ=极品伪娘~

精华
0
帖子
13361
威望
0 点
积分
15354 点
种子
1540 点
注册时间
2007-12-17
最后登录
2025-1-9
 楼主| 发表于 2008-2-11 17:41  ·  天津 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我用2000K的档测的,显示000-002左右,我的是哪种变压器呀?

测量前的数值



测量出的数值





我对的2000K的档



我的是哪种变压器呀?

2.我的是这样子的变压器







3.我这磨测量的











因为听说是无反应的才是隔离变压器,我这个是隔离变压器吗?000也不知算不,各位大大帮帮我,谢谢了.
我的200W的,2001年购买的..

精华
2
帖子
9289
威望
3 点
积分
9861 点
种子
0 点
注册时间
2005-8-9
最后登录
2014-4-2
发表于 2008-2-11 17:57  ·  广东 | 显示全部楼层
隔离变压器的初级和次级是不通的(电阻无穷大)。而自耦变压器无所谓初级和次级,几个接头全通!

审判者

女装+着ぐるみ=极品伪娘~

精华
0
帖子
13361
威望
0 点
积分
15354 点
种子
1540 点
注册时间
2007-12-17
最后登录
2025-1-9
 楼主| 发表于 2008-2-11 18:09  ·  天津 | 显示全部楼层
下面是引用frk215于2008-02-11 17:57发表的:
隔离变压器的初级和次级是不通的(电阻无穷大)。而自耦变压器无所谓初级和次级,几个接头全通!

我这个是隔离变压器吗?000-002的数值到底说明我的是哪种呀?
我问的就是这个,000-002的数值能说明我这个是隔离变压器吗?

精华
2
帖子
9289
威望
3 点
积分
9861 点
种子
0 点
注册时间
2005-8-9
最后登录
2014-4-2
发表于 2008-2-11 18:59  ·  广东 | 显示全部楼层
你没有说清楚,如果你是测量初级和次级(输入和输出),从你的图中看不清楚是选择电阻什么档。电阻很大,应当当作不通,就是隔离变压器了。电阻很小,就是通了!
你应该用低点档数测量(如X1K)!

审判者

女装+着ぐるみ=极品伪娘~

精华
0
帖子
13361
威望
0 点
积分
15354 点
种子
1540 点
注册时间
2007-12-17
最后登录
2025-1-9
 楼主| 发表于 2008-2-11 19:03  ·  天津 | 显示全部楼层
下面是引用frk215于2008-02-11 18:59发表的:
你没有说清楚,如果你是测量初级和次级(输入和输出),从你的图中看是选择电阻档X2000K,应当当作不通。就是隔离变压器了!

我就是测量初级和次级(输入和输出)的呀,000算不通吗,说清楚些可以吗?谢谢.

精华
2
帖子
9289
威望
3 点
积分
9861 点
种子
0 点
注册时间
2005-8-9
最后登录
2014-4-2
发表于 2008-2-11 19:07  ·  广东 | 显示全部楼层
下面是引用adsl95于2008-02-11 19:03发表的:


我就是测量初级和次级(输入和输出)的呀,000算不通吗,说清楚些可以吗?谢谢.

000当然算通了!
你应该用低点档数测量(如X1K)!

审判者

女装+着ぐるみ=极品伪娘~

精华
0
帖子
13361
威望
0 点
积分
15354 点
种子
1540 点
注册时间
2007-12-17
最后登录
2025-1-9
 楼主| 发表于 2008-2-11 19:54  ·  天津 | 显示全部楼层
下面是引用frk215于2008-02-11 19:07发表的:


000当然算通了!
你应该用低点档数测量(如X1K)!


无反映才对吗?也就是说不显000而是1,是吗?

精华
0
帖子
239
威望
0 点
积分
246 点
种子
0 点
注册时间
2005-3-4
最后登录
2020-7-28
发表于 2008-2-11 22:50  ·  湖北 | 显示全部楼层
首先你用的挡大了点了,换200欧的档来测才能看到结果.
不过您这么个小个头的变压器绝对是个自偶式的.不过绝对无法达到200W的额定功率,这是是常识了,这些便宜货通常都虚标得厉害.
隔离变压器是两个独立的线圈,测量的时候有进线(插头那边)是通的能看到一定阻值,出线又是通的也能看到阻值,通常小于初级线圈阻值)任意一根进线与任意一根出线绝对不会是通的.
自偶变压器是一整个线圈,中间***,也就是说进线和出线有某两根绝对是通的(这里是说几乎不存在阻值,即使是很小的档,因为它们其实是同一根线出两个头而已),另两根之间有一定的阻值,您这小个头变压器的阻值可能只有10欧左右,所以要用小档来测试.只要测量到这中情况就可以肯定是自偶式变压器了.

审判者

女装+着ぐるみ=极品伪娘~

精华
0
帖子
13361
威望
0 点
积分
15354 点
种子
1540 点
注册时间
2007-12-17
最后登录
2025-1-9
 楼主| 发表于 2008-2-12 00:59  ·  天津 | 显示全部楼层
下面是引用abcdhopy于2008-02-11 22:50发表的:
也就是说用小档测试测出的结果是999就是隔离的,有阻值,无论多大的阻值,哪怕5-10欧都是自偶的,是这意思吗?

精华
0
帖子
742
威望
0 点
积分
768 点
种子
5 点
注册时间
2007-10-23
最后登录
2017-2-24
发表于 2008-2-12 09:09  ·  江苏 | 显示全部楼层
用*10挡,测插头的人任意一脚和输出的任意一孔,如果同就是自藕的,如果不通就是隔离的,你这个小变压器肯定是自藕的,因为隔离的要多用一半漆包线,厂家肯定不回这么傻。